发新话题
打印

咨询一个DELL MD3000调优的问题!

咨询一个DELL MD3000调优的问题!

2台DELL PE2950服务器同样配置接一台DELL MD3000 DAS盘阵:
平均每台负载1100人的VOD点播,码流800-1000Kbps,运行良好。

当前配置:
采用的点播软件是 南京远古科技 Viewgood 3.0  购买了License 5000人。
条带大小 512KB / 15块磁盘其中1块热备盘14块磁盘做RAID5,做完RAID以后划分2个LUN给这两台PE2950服务器。

问题来了,同样的设置,条带,RAID级别,码流等等,唯一的不同是:
4台同样配置的PE2950服务器,接MD3000,14块磁盘做完RAID5以后,划分4个LUN给这4台服务器。
出现的问题是,每台服务器只能负载到300-400人,在增加了服务器以后,系统负载不仅不能提升,反而下降了不少。

我们做出的尝试,将MD3000重新做了RAID,14块磁盘平均划分为2组RAID,然后每组RAID建立2个LUN分摊给2台服务器。
将MD3000的每个控制器512MB的读Cache比例调高,捕捉了MD3000的事物日志,发送给DELL 8008580960服务器和存储金牌工程师,并且邀请当地的TAM金牌工程师上门调优,但是目前依然没有完全解决在增加了服务器以后,VOD负载人数下降的问题。

大家帮忙出出主意,MD3000的控制器芯片为LSI公司1068,SAS5E 卡PCI-E 8X连接DELL服务器。

TOP

我知道他们的流媒体服务器端不用做集群就能自动支持负载均衡....................
IBM 存储 小型机 HDS存储
klin121628@msn.com

TOP

“打仗”了吧

2台的时候:一台通过控制器A访问LUN1,另外一台通过控制器B访问LUN2。

4台的时候:总有2台通过一个控制器访问自己的LUN。

[ 本帖最后由 zlz1zlz 于 2008-3-31 10:01 编辑 ]
跟你说,俺口碑贼好。

TOP

问个题外话

MD3000是dell OEM  LSI的吗?
怎么管理界面和IBM DS3000系列挺接近的

TOP

引用:
原帖由 superchen 于 2008-3-31 12:02 发表
问个题外话

MD3000是dell OEM  LSI的吗?
怎么管理界面和IBM DS3000系列挺接近的
貌似不是啊,据说是DELL自己的。
跟你说,俺口碑贼好。

TOP

感觉你的瓶颈是在硬盘上,建议做raid50然后试试。呵呵,你自己算下来4台x300-400,比1100要大一些,
主要是由于服务器的缓存起了一些作用。
有两个建议:
1,MD3000接个MD1000,
2,或者使用dell 新的equallogic的产品。如果使用2-3个equallogic的存储柜,会大幅提高你的传输效率。
最多可以使用8个存储柜,性能完全不一样了。

TOP

引用:
原帖由 zlz1zlz 于 2008-3-31 07:22 发表

貌似不是啊,据说是DELL自己的。
两个问题:
1. 关于MD3000i,是LSI OEM的;所以和IBM的DS3000系列几乎差不多,只不过由于和EMC的排他性协议,没有DS3400的光纤;
2. EQ的价格太贵,拿两个EQ来解决,价格可能是5到6个MD3000了,有这钱还不如一个服务器加一个

建议:
1. 每个服务器用一组LUN
2. 用更多硬盘
3. 钱多就用Raid 10

[ 本帖最后由 arthas 于 2008-4-11 15:08 编辑 ]
blog:
http://space.doit.com.cn/index.php?action/space/uid/45317
MSN:
arthas.zeng@hotmail.com

TOP

这个问题建议还是找Finisar公司的SAS协议分析仪Xgig抓数据分析一下问题出在什么地方,这样改配置才有的放矢。

TOP

感觉不应该14块盘做RAID 5

TOP

发新话题