发新话题
打印

IBM DS8000的双控制器问题

引用:
原帖由 slsmg044 于 2008-3-19 13:17 发表
"如果一个控制器Cluster坏掉,性能就损失的一半,包括CACHE和处理能力"不会发成这样的变化吧!
任何双控的存储都有这样的情况。但是事实上,应用可能不会明显感觉到性能的下降,因为控制器不是满负荷运行的。

TOP

引用:
原帖由 asyqm 于 2008-3-20 10:52 发表



没法防止,P小机坏了,谁能防止呢?如果想不停机去换设备,还是得买EMC和HDS(HP,SUN)
貌似市场上所有堆叠式的存储都可以做到在线更换控制器吧?第一次听说双控的存储需要停机更换控制器。孤陋了.

TOP

有台DS8300用于实时性很高的系统中,其中内部一台p570的内存坏了需要更换。更换时候将这台p570停了,但是整个DS8300还是在跑的。而且那台p570的内存坏了之后,p570仍然在跑的,不过将损坏的内存隔离了,并且在日志中有报错。
对性能情况倒是不太了解,因为是晚上更换的,那时候业务量不是很大。
说要需要停机更换设备的,呵呵,这个真是大忽悠了。我还听说过EMC/HDS一个前端控制器坏了就导致整个存储宕掉了,你相信吗?

TOP

说到特殊案例,每家都不会少~
IBM 存储 小型机 HDS存储
klin121628@msn.com

TOP

还是说说DS8000的设计吧,真正的XOR计算不是在内部的节点上,而是在后端的卡上的power PC CPU干。内部两个节点不负责XOR运算。
因此,一个节点即使停了,也不会对性能产生50%的影响。

另外,在很多用户都做过实际的破坏性测试,在线拔掉一个内部节点,或者拔掉内部节点的某块卡,系统不会受到除性能外,大的影响。

至于停机更换节点的事情,这个是建议,不是必要条件。
愉快或者痛苦这般的精神感受的不同到底是由于选择错误带来的,还是出自选择本身?

做出选择的依据是否存在巨大的不确定性,还是说减少不确定性的代价是失去选择的机会?究竟什么样的选择才能称这为选择呢?

TOP

引用:
原帖由 mike79 于 2008-3-20 11:35 发表
有台DS8300用于实时性很高的系统中,其中内部一台p570的内存坏了需要更换。更换时候将这台p570停了,但是整个DS8300还是在跑的。而且那台p570的内存坏了之后,p570仍然在跑的,不过将损坏的内存隔离了,并且在日志中 ...
那是IBM自己跟客户说的,可不是我说的
一个部件损坏和一个P整体宕机不是一回事吧。

TOP

引用:
原帖由 xylonhong 于 2008-3-20 11:11 发表


任何双控的存储都有这样的情况。但是事实上,应用可能不会明显感觉到性能的下降,因为控制器不是满负荷运行的。
在高端存储产品里,DS8300的双控制服务器架构可以说是独树一帜了。

相对而言,EMC, HDS等高端型号,都是前后端多个板卡(FA,DA)处理,不是模块化结构了。更换某一个板卡,只会影响到该板卡涉及的前端或者后端业务,不会影响到整个存储系统的性能。

TOP

DS8000更换内部P服务器需要停机,确实是建议,其实更是责任,没有人愿意承担可能发生的风险。
平心而论,HDS, EMC等高端型号存储设备,这方面的风险比起DS8000要小的多,所以绝大多数都是在线更换。

TOP

倒霉的客户换cache电池都可能丢数据,小心驶得万年船
IBM 存储 小型机 HDS存储
klin121628@msn.com

TOP

引用:
原帖由 klin121628 于 2008-3-20 21:19 发表
倒霉的客户换cache电池都可能丢数据,小心驶得万年船
更倒霉的客户更换磁盘都有可能丢数据,想不到吧。 那个存储供应商还是美国某著名的IT厂商呢,名字俺不说。后来更换硬盘前都要求客户做一次全备份。

TOP

发新话题