19 12
发新话题
打印

EMC CX3-20!!!

EMC CX3-20!!!

单位准备上VMware ESX3.5,
具体硬件构成
服务:HP DL380G5 Inter Xeon E5430*2/8G/73G*2/FC2142SR
4GB PCI-e HBA(
单口光纤网卡不做冗余)    3台()
存储:EMC CX3-20,
EMC CX3-20有两个型号.4光口+8Iscsi /12光口. 想问问大家:当我一台服务器接在SPA上.另外一台接在SPB上.LUN能不能直接在两个控制器切换...

TOP

能不能用单控.双控用得有点浪费,存储不懂,...

TOP

单控?LZ勇气可嘉
一个控制器挂了另外一个控制器不能接管LUN,还要双控干吗
IBM 存储 小型机 HDS存储
klin121628@msn.com

TOP

因为服务器不多,暂时不像配SAN交换机.所以要问问大家.谁让俺是菜鸟呢.

TOP

楼主给你发了一封邮件,收到没?
IBM 存储 小型机 HDS存储
klin121628@msn.com

TOP

没太懂楼主的意思。如果楼主说的是一个LUN,同时分给两台机器作HA,这样的方法是不可以的。HA切换的时候肯定会有问题。

TOP

楼主的意思是比较含糊:
1,如果您的意思是一台服务器连接一个SP,那么和LUN切换没什么关系了,链路或者SP挂了,服务器不能在识别所有的LUN

2,如果您是问一个LUN同时给SPA上的一台服务器和SPB上的一台服务器同时共享,sorry,不可以。

3,如果一台服务器即联机SPA又连接SPB(直连),有PowerPath通道管理软件,一个连接挂了,所有在SPA的LUN会自动trepass到SPB上的。

TOP

按楼上的意思.只能接在同一个控制器上.
4光口+8Iscsi:能接两台服务器(光口)
12光口:能接6台服务器(光口)
问一下.两者其他配置一样情况下.价格会差多少?

TOP

还有.我只用一个SP.对性能没什么影响吧.

TOP

实现高可用性,服务器和盘阵的链路要冗余,配合多路径软件,就可以实现。DAS是不推荐的
IBM 存储 小型机 HDS存储
klin121628@msn.com

TOP

 19 12
发新话题