19 12
发新话题
打印

EMC主从柜间级连问题

EMC主从柜间级连问题

下图是cx600的级连图,这种级连方法好像真的存在单点故障,比如其中某个扩展柜坏掉了,那么和它同一环中以上的扩展柜,应该都没法控制管理了。现实中真的是这样连的吗?现在的320 340 380 等也还是这种扩展法吗,还是有了其它的连法?很多同行都拿emc的这种连接方式说事,emc为啥不改变成ibm那种连接方式呢?相信应该不是技术问题吧,那emc的这种连接方式优点何在呢?它为啥坚守这种连线方式呢?

附件

新建 BMP 图像.JPG (34.13 KB)

2007-10-29 15:30

级连图

新建 BMP 图像.JPG

msn:wxshun001@hotmail.com

TOP

唯一的单点就是DAE里面的MIDPLANE,那个不容易坏,坏了也只是某个磁盘的接口坏.
优点:省钱,EMC为何坚持:省钱.

TOP

引用:
原帖由 rais 于 2007-10-29 20:22 发表
唯一的单点就是DAE里面的MIDPLANE,那个不容易坏,坏了也只是某个磁盘的接口坏.
优点:省钱,EMC为何坚持:省钱.
谢谢。你说的那个midplane是不是就是那个插硬盘的背板?说的极端点,如果某个DAE2突然完全掉电了,那它上面所连的同一个环中的DAE2不全都完了吗?SP不全都看不到那些柜子了?另外省钱从哪说起啊?线缆数目比起ibm的连接方式也不少啊,难道只是可以省根较长的线(ibm需要有一个根线缆从上连到下,然后折回向上串)?不会是这样吧?
各位兄弟解惑啊!谢谢了!
msn:wxshun001@hotmail.com

TOP

解惑啊

解惑啊!那位给说道说道!!
msn:wxshun001@hotmail.com

TOP

需要维保服务吗?请联系我.谢谢!

Best regards
吴碧玉    YUKI  Wu
--------------------------------------------------------
服务销售经理
解决方案事业部
神州数码(中国)有限公司
Mobile:13910510317
Tel: 010-62693094
Fax: 010-62693186
Email:Wuby@digitalchina.com  
MSN:wubiyu@hotmail.com
地址:北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦(100080)
--------------------------------------------------------
EMC\Veritas\Brocade\Legato\NetApp\HDS\STK相关产品的销售、
安装调试、系统维护(维保)及培训等服务项目

TOP

我也不懂,如果机头上方的柜子失效了,则与它连接的所有柜子都与机头失去连接了,这是显然的。
不知道emc为何要这样做。
http://space.doit.com.cn/35700
网络存储界的个性大作《大话存储-网络存储系统原理精解与最佳实践》,将于8月20日由清华大学出版社隆重出版!敬请关注!作者:冬瓜头

TOP

引用:
原帖由 冬瓜头 于 2007-11-2 16:39 发表
我也不懂,如果机头上方的柜子失效了,则与它连接的所有柜子都与机头失去连接了,这是显然的。
不知道emc为何要这样做。
多谢老兄回帖!唉,找点EMC的资料太难了,动不动要powerlink帐号,干吗要这样啊!!
msn:wxshun001@hotmail.com

TOP

如果由于DAE上两个电源同时故障触发DAE掉电,导致上层环路扩展柜不可访问,存在这种可能性。但是可能性很小。

每款产品设计都有其优劣,咱们能考虑到的研发肯定也能考虑到。我认为这个跟CLARiiON的市场定位和一般需求都有关系。就跟买车一样,发动机功率的高低通过行车电脑就限制了,这样不同档次的车价就出来了。吃面也是有辣有不辣嘛!

DAE2也好,DAE2p也好,DAE3p也好,唯一的单点就是Midplane,而且这个东西也挺容易坏。只是坏起来就是backend loop不稳定,换个柜子就是了。

设计结构大致了解就好,了解越深其实越没意思,一是没那个资源,二是越看自己越迷糊。没有金刚钻不揽瓷器活。

TOP

其他厂家也是这样的啊。
一个柜子背板坏了,或者掉电了,不都是一样的结果。
是不是那家的中端阵列可以避免?
就算是几百万的高端,如果连那些板卡的mid-plane或者是磁盘的背板坏了,还不一样挂了。

TOP

《《《很多同行都拿emc的这种连接方式说事。。》》
那么LZ说说,这些的很多同行是怎么做的,比如你说的IBM,是怎么做的?
可以避免这个问题,我想学习一下。

TOP

 19 12
发新话题