发新话题
打印

cx300问题

cx300问题

数据库装在磁盘柜磁盘上,数据库最近两天总是意外停掉,看时间查看器中系统日志提示以下内容:

来源:emcpbase

Path Bus 2 Tgt 0 Lun 0 to CK200061500399 is dead

请各位帮忙!!!谢谢

TOP

需要维保服务吗?请联系我.谢谢!

Best regards
吴碧玉    YUKI  Wu
--------------------------------------------------------
服务销售经理
解决方案事业部
神州数码(中国)有限公司
Mobile:13910510317
Tel: 010-62693094
Fax: 010-62693186
Email:Wuby@digitalchina.com  
MSN:wubiyu@hotmail.com
地址:北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦(100080)
--------------------------------------------------------
EMC\Veritas\Brocade\Legato\NetApp\HDS\STK相关产品的销售、
安装调试、系统维护(维保)及培训等服务项目

TOP

给的信息不全,只能判断其中的一个LUN的一条路径有过中断,请给出详细的背景资料。或者把问题发到QQ群19277737里讨论,我一般都在线。
存储技术QQ群19277737,58620565,欢迎一起探讨存储技术!
博客www.yoalex.cn,虚拟化及存储技术论坛bbs.freexen.cn
创新科存储技术有限公司 www.uit.com.cn
MSN:runner79@msn.com

TOP

从信息上看应该是 链路上出了问题

你的 POWER PATH 是否支持冗错

如果没 单线路的 断了就 用不到 LUN 了

我接触 EMC 也是刚开始

希望能帮助到你

TOP