关于更换CX500 控制器的问题

关于更换CX500 控制器的问题

我们的CX500控制器曾经升级过,上周有个控制器的光纤口突然坏了。昨天收到一个新的控制器,不知道更换新的控制器后会不会有冲突一类的问题?

TOP

找EMC的人换千万别自己弄,丢了数据不是玩的。

找代理或者厂家吧

TOP

什么公司的

没有售后服务吗?

TOP

代理原来说很简单,让我自己换了就行了。不过我自己小心点,还是来问问大家

TOP

更换CX500  SP 不需要特别的步骤, 直接更换就可以了.
但要注意以下几点:
1. 必须是在线热更换
2. 比较确保所以服务器都有冗余路径到CX500,  没有冗余路径的服务器关掉.(应该在你热更换SP 的时候, 到此SP的路径就断了)

TOP

热更换?怎么代理要我先关机再更换?

第2点不明白

TOP

是保证服务器有冗余路径到CX500,因为服务器到cx500是多通道的,在线更换是最安全的,

TOP

我换过CX400的,热更换没有问题!

你升过级我就不清楚了,呵呵
EMC CX200、CX400、CX600备件销售

MSN:yahoosir@hotmail.com
MB:13710727245

TOP

热插拨的,直接换,如果你服务器没有powerpath软件,最好是把服务器关掉,如果换了以后服务器找不到lun,到navisphere里去对相应的lun做trespass

TOP

保险起见,我没有热插拔,而是把整个盘阵多关了,然后更换控制器,启动半小时后一切恢复正常