紧急求助:EMC磁盘规划高手

一般标准的是5个物理磁盘一个raid group,这样的话你得到8个。
你爱划多大的lun是你的事,个人建议划大一些,100GB左右。
在操作系统里创建vg的时候最好跨raid group,这样会有比较好的性能,然后再基于vg去划lv,这些都是无所谓的了。

TOP

楼上的,我反而听到建议是划小一点。。。。

TOP

引用:
原帖由 asyqm 于 2006-8-31 15:19 发表
楼上的,我反而听到建议是划小一点。。。。
我觉得在raid group里划lun是看你需求定的,对性能提高最重要两点:raid group里磁盘的数量,还有就是操作系统里使用的时候跨raid group。
仅供参考,哈哈……

TOP

引用:
原帖由 kjrr 于 2006-9-2 09:43 发表



我觉得在raid group里划lun是看你需求定的,对性能提高最重要两点:raid group里磁盘的数量,还有就是操作系统里使用的时候跨raid group。
仅供参考,哈哈……
跨Raid是不用提了,我是说在磁盘数量相同的情况下,通过对磁盘的规划提高Raid组本身的性能的优化方式

TOP

"一共40块盘(146G/块),计划做6个raid5,每个raid5划分为4个lun".
每个RAID的第一个LUN们组成一个VG1,每个RAID的第2个LUN们建成一个VG2...
或者不跨RAID GROUP,就一个RAID GROUP上的盘建一个VG,如果你建RAID GROUP时就依次从DAE上选择磁盘的话.

TOP

兄弟,实际没这么简单,你得看用户的应用

以我的经验,如果各个主机业务不同,负载不同,最好不同主机的LUN放到不同的RAID组.

如果主要就为了一台主机,其它的不忙,可以参考15楼的建议.否则可能适得其反.