44 12345
发新话题
打印

请教:EMC CX300可否同时直连4台主机?急!!!

请教:EMC CX300可否同时直连4台主机?急!!!

 一单位想搞存储升级,但资金有限,于是想用EMC CX300同时直连4台主机进行扩容,请教各位这种方法是否可行,有什么问题?CX500、CX700是否可以?
 
 谢谢各位!

TOP

接4台主机当然可以呀

TOP

CX300后端有4个2Gb光纤端口,DAS环境下,可以直连4台服务器。CX500也是4个,CX700是8个光线端口。

另外,在SAN架构中,CX300最多可以连接64台服务器。

需要提醒的是:CX300目前仅支持Windows 2003/2000, Linux, AIX以及hp-UX等少数系统。

[ Last edited by yangweb on 2005-3-4 at 20:52 ]
_____________________ yangweb@21cn.com

TOP

一台8口的SAN交换机也只有3万多,不用这么省吧?
————————————
我卖国外产品,我向大家谢罪......别再改我的签名了

TOP

引用:
Originally posted by ENSS at 2005-3-4 22:20
一台8口的SAN交换机也只有3万多,不用这么省吧?
呵呵,没看楼主说,资金有限吗?一开始我也准备让他搞台FC-SW算了的

TOP

这样的话,很多功能不能实现,最好有swtich

TOP

引用:
Originally posted by xu_time at 2005-3-5 19:34
这样的话,很多功能不能实现,最好有swtich
楼上的说说,你所指的哪些功能?

TOP

其实我最关心的是关于哪些功能不能用

如题。但是还有一个问题:有人说其实CX300后面的4个光纤通道是两组,内部是类似一个HUB的方式连接的,如果直连4台主机,其中一台主机出现问题,会影响到另一个通道的使用。是不是这样?

TOP

还有:CX300支持SGI小机吗?

TOP

引用:
Originally posted by david7787 at 2005-3-15 18:18
上周刚遇到这样的问题,经和EMC技术人员的沟通,最新的EMC的SupportMatrix列表中,CX300不支持SGI Irix,EMC方面也表示,可以这么做,但官方不支持,如果出问题要申请EMC的服务可能会有比较大的问题

TOP

 44 12345